2018년도 Bio-RESE시스템을 여수석유화학산업단지 내의 L사 여수1공장에 설치되어 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. 
   
   성공사례
  1. 적용 현장     : 여수석유화학산업단지 내 L사 여수 1공장

  2. 적용목적     : 신규생산공정(NC공정) 증설에 의한 WWT 내 유입부하량 증가에 대한 대응
                     잉여슬러지 발생량의 저감에 따른 슬러지처리관계비용 절감

 3. 폐수처리용량 : 2,400톤/일,  Inlet COD(700 ~ 1,300ppm) 
 
 4. 적용포인트   : 전폭기조, 가압부상조 -> DK반응조, DK반응탑

 5. WWT 프로세스 
    - 기존 :  원수 ▶  전폭기조&DAF ▶ 활성슬러지 ▶ 처리수
    - 변경 :  원수 ▶  Bio-RESE      ▶ 활성슬러지 ▶ 처리수

 6. 적용에 따른 Merit
    - 신규 생산공정 증설에 따른 유입부하증가에 대한  대응
      기존유입부하량 960~1,200kg/d ▶  1,680~3,120kg/d
    - 원수 COD 600 ~ 1,300ppm     ▶  처리수 COD 40~60ppm
    - 잉여슬러지가 약 전년대비 70%이상 감소에 의한 슬러지처리비용(폐기물처리비용, 탈수기운영비용 등) 절감 

현장사진
1216.JPG

1220.JPG