2018년도 Bio-RESE시스템을 여수석유화학산업단지 내의 L사 여수1공장에 설치되어 현재 정상적으로 운영되고 있습니다.
성공사례
1. 적용 현장 : 여수석유화학산업단지 내 L사 여수 1공장
2. 적용목적 : 신규생산공정(NC공정) 증설에 의한 WWT 내 유입부하량 증가에 대한 대응
잉여슬러지 발생량의 저감에 따른 슬러지처리관계비용 절감
3. 폐수처리용량 : 2,400톤/일, Inlet COD(700 ~ 1,300ppm)
4. 적용포인트 : 전폭기조, 가압부상조 -> DK반응조, DK반응탑
5. WWT 프로세스
- 기존 : 원수 ▶ 전폭기조&DAF ▶ 활성슬러지 ▶ 처리수
- 변경 : 원수 ▶ Bio-RESE ▶ 활성슬러지 ▶ 처리수
6. 적용에 따른 Merit
- 신규 생산공정 증설에 따른 유입부하증가에 대한 대응
기존유입부하량 960~1,200kg/d ▶ 1,680~3,120kg/d
- 원수 COD 600 ~ 1,300ppm ▶ 처리수 COD 40~60ppm
- 잉여슬러지가 약 전년대비 70%이상 감소에 의한 슬러지처리비용(폐기물처리비용, 탈수기운영비용 등) 절감